autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 05 Heinä 2008 11:54
Kirjoittaja strange2008
hieman tuossa koitin jo "googlettaa" mutta ei osunut kohdalle taulukkoa josta näkisi minkä paksuista johtoa tarvitsee millekkin sulakekoolle ?
eli autotalliin pitäisi saada kolmivaihesähköt
nyt kaikki toimii yhden roikan varassa (220v)
nyt esim. pikkukompurani ei jaksa lähteä päälle...
pitäisiköhän esim talon pääkatkaisijalta ottaa lähtö autotallille ?
pääsulakkeet on talossa 35A joten miten mitoittaa kaapeli ?
tallissani on kolmivaihesähköjä varttumassa rengaskone ja isompi kompura
rengaskoneessa lienee pieni moottori mutta kompurassa 5.5kw motti
ja varmaan parempien sähköjen myötä konekanta lisääntyy

Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 05 Heinä 2008 15:03
Kirjoittaja jykä
strange2008 kirjoitti:hieman tuossa koitin jo "googlettaa"
Löytyy vaikka tuolta:
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6johdin
Pääsulake ei määrää kokoa, sille lähdölle täytyy laittaa sulaketauluun omat sulakkeet ja niiden koko ratkaisee.
Eli esimerkiksi 2,5 neliön johto, sille päätauluun 3 x 16 A sulakkeet ja systeemi kestää 10,5 kW kuorman.
Tässäkin asiassa isompi on aina parempi, sillä se käyttäytyy paremmin häiriötilanteessa (oikosulku ja ohut johto ->tulipalo) ja myös jännitteen alenema isolla kuormalla on pienempi kuin ohuemmalla kaapelilla. Siksi kannattaa ehkä ottaa pykälän paksumpi kaapeli kun mitä juuri nyt tarvitsee, eipä tarvitse vetää johtoa uudestaan jos osoittautuu liian pieneksi.
Kuinka yksivaihekompurassa on noin iso moottori? Jos se on kolmivaiheinen niin ei se sitten yhdellä vaiheella toimikaan.
Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 05 Heinä 2008 16:26
Kirjoittaja strange2008
minulla on kaksi kompuraa
toinen yksivaihe jossa 2,2kw motti ja tuossa pikkuhiljaa olen rakennellut käytetyistä osista
isomman kompuran hiekkapuhallusta ja sen semmoista varten
toi pieni ei jaksa lähteä päälle pitkän roikan perässä joten ehkäpä juuri roikan johtojen koko ompi syynä...
ja kiitoksia linkistä siellä oli juuri etsimääni tietoa....
kummallisia nämä sähkövehkeet... tietsikkakin otti itseensä ukonilmasta
kiukutteli tuossa paripäivää ukonilmajälkeen ja nyt ei enää lähde päälle
olen pitänyt muutamaa vanhaa tietsikan "raatoa" kaapissa varalla ja nyt tuli sellaiselle käyttöä
on vain vaikea paikallistaa mikä tuosta koneesta olisi mennyt kun ei mitään elonmerkkiä anna...

Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 06 Heinä 2008 00:04
Kirjoittaja only4pro
Mihin tarvitset 35A kotona? Kaverillakin oli, se maksaa aika paljon enemmän kun 25A. Meillä OK-talo, suorasähkölämpö, oma vesipumppu ja vedenlämmitin, sekä talvella jopa 3kpl autoja + sisälämppäri ja 25A kestää...
Mutta ribaabbariba antoi oikein, eli 4*6+6 niin saa sen 25A, saman laitoin äsken kun siirsin päätaulun talon sisältä ulos tolppaan... (tai siis laittamassa, kaapeli vedetty jo, ei vaan vielä kytketty.)
Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 06 Heinä 2008 02:05
Kirjoittaja Rosvolinna
Meidän kototalossa on 25A liittymä. Asuinrakennuksesta menee ilmajohtoa pitkin sähköt puuhanavetalle ja saunalle. Ilmajohto on 4mm2 ja navetassa on 3x16A tökkeli omassa taulussa. samassa taulussa on valaistukselle 10-nalleja ja muutamalle pistorasialle 16-nalleja. Hyvin on sulakkeet kestänyt.
Kaapelin paksuudella on suuri merkitys. Kun laittaa 25-50m roikan perään pöytäsirkkelin, niin hankeen se kaapeli katoaa. Hitsausroikkana käytän 2.5mm2 kaapelia.
Nuo kompurat ovat hieman raskaita käynnistymään - minun 1.5kW ei halua lähteä tulille 2.4kw agrekaatilla. Sen verran julmaa on kuorma startissa. Talvella kompura poltti sulakkeen kun oljyt olivat hieman jähmeitä. Hieman lämpöä kuumapuhaltimella lohkoon ja uusi yritys. Halkoprässi on toinen ongelmatapaus. Kun klapi saa kyytiä, niin tuvan valot vilkkuu...
Sähköt tulee tontille oravasiltaa pitkin ja muuntaja on kaukana, joten pieni välke ja aaltoilu kuuluu asiaan.
Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 06 Heinä 2008 09:11
Kirjoittaja strange2008
only4pro kirjoitti:Mihin tarvitset 35A kotona? Kaverillakin oli, se maksaa aika paljon enemmän kun 25A. Meillä OK-talo, suorasähkölämpö, oma vesipumppu ja vedenlämmitin, sekä talvella jopa 3kpl autoja + sisälämppäri ja 25A kestää...
Mutta ribaabbariba antoi oikein, eli 4*6+6 niin saa sen 25A, saman laitoin äsken kun siirsin päätaulun talon sisältä ulos tolppaan... (tai siis laittamassa, kaapeli vedetty jo, ei vaan vielä kytketty.)
jaa-a enpä tiedä... 35A pääsulakkeet ollu kun talo ostettu
sähköllä täälä kaikki toimii.... ompi vaan sähkö nykyään niin kallista
ehkäpä siksi kun alkujaan on jonkinmoinen paritalosydeemi ollut eli ajateltu maalaistaloksi jossa vanhuksille asuintilat toisessapäässä ja samoista sulakkeista on sähköt menneet vanhaan taloon ja sieltä navettaan (joka on nykyään autotallina + korjaustilana)
ainoa vaan että vanha talo eroitettu tontista ja myyty pois niin talliin ei tule enää sähköjä .....
on jäänyt nurkkiin tuollainen pieni sulakekaappi jonka suunnittelin laittaa talliin joten jos palaa sulake niin ei tarvitse talosta käydä vaihtamassa...

Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 06 Heinä 2008 12:36
Kirjoittaja only4pro
Orimattila eli luultavasti Kymenlaakson sähkö? Vaihto maksaa 108e, joten kestää 10kk ennenkun maksaa itsensä takaisin, mutta sittenhän se alkaa "tuottaa" 10e kuussa... se on kuitenkin 120e vuodessa...
Koodi: Valitse kaikki
YLEISSÄHKÖ Siirtohinta Yksikkö
Perusmaksu
3 x 25 A, 1 x 35 A 9,50 €/kk
3 x 35 A 19,50 €/kk
3 x 50 A 26,60 €/kk
3 x 63 A 39,00 €/kk
3 x 80 A 56,80 €/kk
3 x 100 A 74,50 €/kk
Käyttömaksu
1,9700 snt/kWh
YÖSÄHKÖ Siirtohinta Yksikkö
Perusmaksu
3 x 25 A, 1 x 35 A 19,40 €/kk
3 x 35 A 31,50 €/kk
3 x 50 A 44,00 €/kk
3 x 63 A 54,60 €/kk
3 x 80 A 73,60 €/kk
3 x 100 A 98,10 €/kk
3 x 125 A 131,40 €/kk
3 x 160 A 156,30 €/kk
Käyttömaksu
päivä 1,9400 snt/kWh
yö (8 h) 0,7800 snt/kWh
Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 17 Elo 2008 21:30
Kirjoittaja Team Keimo / Antti
Kuinka pitkä matka pääkeskukselta on tallille. Matka vaikuttaa siihen kuinka isot sulakeet ja kaapeli pitää laittaa.
Sen lisäksi pitäisi saada liittymispisteen oikosulkuvirta, jotta homman voisi laskea tarkasti.
Minkähän sähkönjakeluyhtiön alueella asustelet?
Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 18 Elo 2008 19:25
Kirjoittaja strange2008
Team Keimo / Antti kirjoitti:Kuinka pitkä matka pääkeskukselta on tallille. Matka vaikuttaa siihen kuinka isot sulakeet ja kaapeli pitää laittaa.
Sen lisäksi pitäisi saada liittymispisteen oikosulkuvirta, jotta homman voisi laskea tarkasti.
Minkähän sähkönjakeluyhtiön alueella asustelet?
matkaa tulee noin 40 metriä....
oikosulkuvirrasta ei mitään tietoa
kymenlaakson sähköähän täälä orimattilassa on............
katselin tuolta lahden sähkö ja koneen hinnastoa... ja totesin että kallista on kaapeli köyhän lompakolle
ehkäpä siirtyy ensikesäksi kaapelin laitto.... pitää yrittää säästää talvella rahhoo sukanvarteen että saa kaapelin ostettua

Re: autotallin pääsyöttökaapelin koko ?
Lähetetty: 21 Elo 2008 17:30
Kirjoittaja Sähkö ja putkimies
No jos kompurassa 5.5kW motti ja konekanta lisääntyy jne. niin EN suosittele pienentämään pääsulakekokoa 3x 25a jotta ei tule ongelmia. Esimerkiksi hellaa ja kompuraa ei voi pitää samaan aikaan päällä jne. jos vaihdat pienempiin pääsulakkeisiin.
Eli nyt pitää laskea yhteen mitä tarvitaan ja mitä ei.
Rengaskone 2kW?
Kompura 5.5kW
7.5kW = 3x 20a.
Eli talolle sulaketauluun 3x 25a sulakkeet tallin lähdölle ja MCMK 4x6+6 maahan ja talliin sulakekaappi.